    Chuyên sửa màn hình HMI Weinview bảo hành linh kiện chính hãng

    Mục đích sử dụng của màn hình Weinview
    1. Hiển thị trạng thái hoạt động của máy móc
      → Theo dõi tình trạng sensor, motor, nhiệt độ, áp suất, tốc độ, lỗi…

    2. Điều khiển hệ thống
      → Gửi lệnh khởi động/dừng, thay đổi thông số cài đặt, chọn chế độ vận hành…

    3. Cảnh báo và báo lỗi (Alarm)
      → Hiển thị thông báo khi có sự cố, giúp người dùng kịp thời xử lý và bảo trì.

    4. Lưu trữ và ghi lại dữ liệu (Data Logging)
      → Lưu thông số vận hành theo thời gian để phân tích, truy xuất lịch sử.

    5. Kết nối và giao tiếp với PLC, biến tần, servo,…
      → Thông qua các cổng truyền thông như RS232, RS485, Ethernet…

    6. Thay thế bảng điều khiển vật lý truyền thống
      → Giảm thiểu dây nối, tiết kiệm không gian, dễ bảo trì và nâng cấp.

    7. Giao diện đa ngôn ngữ, thân thiện với người dùng
      → Dễ sử dụng với các thao tác cảm ứng đơn giản, có thể thiết kế tùy biến theo nhu cầu.
    [​IMG]
    Chuyên sửa màn hình HMI Weinview bảo hành linh kiện chính hãng
    Nguyên nhân màn hình Weinview bị lỗi
    1. Lỗi phần cảm ứng (Touch Panel)

    • Nguyên nhân:
      • Cảm ứng dạng điện trở bị lệch sau thời gian dài sử dụng.
      • Người vận hành nhấn liên tục 1 điểm → gây chai cảm ứng.
      • Màn hình bị ẩm, bám bụi hoặc va đập cơ học.
    • Biểu hiện:
      • Nhấn không ăn, lệch vị trí, vùng cảm ứng bị liệt.
    • Khắc phục:
      • Thử hiệu chỉnh lại cảm ứng.
      • Nếu không được, thay tấm cảm ứng mới.
    2. Lỗi phần hiển thị (LCD)

    • Nguyên nhân:
      • Tuổi thọ màn hình LCD bị giảm sau 3–5 năm sử dụng liên tục.
      • Làm việc trong môi trường nhiệt cao, ẩm, rung lắc mạnh.
      • Sử dụng độ sáng cao liên tục gây lão hóa màn hình.
    • Biểu hiện:
      • Màn hình bị loang màu, sọc ngang/dọc, mờ, trắng xóa.
    • Khắc phục:
      • Kiểm tra đèn nền, bo cao áp.
      • Thay mới LCD nếu hư hỏng nặng.
    [​IMG]
    Chuyên sửa màn hình HMI Weinview bảo hành linh kiện chính hãng
    3. Lỗi nguồn (Main Board/Power Supply)

    • Nguyên nhân:
      • Nguồn không ổn định (dao động, chập chờn).
      • Mạch nguồn bị chạm chập, sét đánh, quá áp.
    • Biểu hiện:
      • Màn hình không lên nguồn, lên logo rồi treo.
      • HMI bị reset ngẫu nhiên trong quá trình hoạt động.
    • Khắc phục:
      • Kiểm tra nguồn cấp 24VDC (ổn định, đủ dòng).
      • Kiểm tra mạch nguồn trên mainboard.
    4. Lỗi bo CPU / hệ thống

    • Nguyên nhân:
      • Hư IC CPU, Flash, RAM.
      • Do thao tác sai trong quá trình cập nhật firmware, tải chương trình lỗi.
    • Biểu hiện:
      • Màn hình khởi động không vào chương trình.
      • Treo logo, không giao tiếp được với PLC.
    • Khắc phục:
      • Thử nạp lại chương trình từ phần mềm.
      • Nếu vẫn lỗi, cần sửa hoặc thay mainboard.
    [​IMG]
    Chuyên sửa màn hình HMI Weinview bảo hành linh kiện chính hãng
    5. Lỗi cổng truyền thông

    • Nguyên nhân:
      • IC giao tiếp RS232/RS485/Ethernet bị hư.
      • Cáp nối PLC sai hoặc bị đứt, rỉ sét.
    • Biểu hiện:
      • Mất kết nối với PLC (màn hình báo # hoặc PLC No Response).
    • Khắc phục:
      • Kiểm tra lại sơ đồ chân cáp, thông số truyền thông.
      • Thay IC truyền thông nếu cần.
    6. Lỗi phần mềm / chương trình

    • Nguyên nhân:
      • Tải sai file, file không đúng phiên bản firmware.
      • Không tương thích giữa phần mềm (EasyBuilder Pro) và màn hình.
    • Biểu hiện:
      • Báo lỗi khi tải, không hiển thị giao diện.
    • Khắc phục:
      • Kiểm tra lại chương trình, phiên bản phần mềm và firmware.
    [​IMG]
    Chuyên sửa màn hình HMI Weinview bảo hành linh kiện chính hãng
    Bảng mã lỗi của màn hình Weinview thường gặp
    Mã lỗi / Hiển thị Nguyên nhân Cách khắc phục
    # Mất kết nối PLC Kiểm tra cáp truyền thông, cấu hình cổng COM, địa chỉ thiết bị.
    PLC No Response Không có phản hồi từ PLC Kiểm tra địa chỉ thiết bị, chế độ hoạt động PLC (RUN/STOP).
    Command Error Lệnh gửi đến PLC không đúng Kiểm tra lệnh và phiên bản driver.
    Invalid Address Địa chỉ PLC tham chiếu không tồn tại Kiểm tra lại tag và vùng nhớ trong chương trình.
    System Reserved Truy cập vùng nhớ hệ thống Không sử dụng vùng nhớ do hệ thống dành riêng.
    PLC Not Ready PLC chưa hoạt động hoặc đang STOP Đảm bảo PLC đang ở trạng thái RUN.
    Com Port Error Lỗi cổng COM (RS232/485) Kiểm tra cáp, IC truyền thông và cấu hình đúng chuẩn.
    Data Format Error Dữ liệu không đúng định dạng khai báo Kiểm tra kiểu dữ liệu trong EasyBuilder Pro.
    Flash Memory Error Lỗi bộ nhớ Flash nội bộ Khởi động lại. Nếu vẫn lỗi, cần sửa hoặc thay mainboard.
    Storage Full Bộ nhớ đầy (USB, SD, hoặc nội bộ) Xóa dữ liệu log, event cũ hoặc gắn thêm thiết bị lưu trữ.
    Touch Panel Error Lỗi cảm ứng (liệt, lệch điểm…) Thay tấm cảm ứng hoặc bo cảm ứng nếu cần.
    Backlight Failure LCD không sáng hoặc hư bóng đèn Kiểm tra bo cao áp, đèn nền LCD.
    Kernel Error Lỗi hệ điều hành của HMI Cập nhật firmware hoặc kiểm tra mainboard.
    Check Program File chương trình lỗi hoặc không tương thích Tải lại file từ EasyBuilder Pro.
    SD Card Error Lỗi đọc/ghi thẻ nhớ SD Định dạng lại SD (FAT32), thử thẻ khác.
    USB Error Lỗi khi sử dụng USB Kiểm tra định dạng USB và tính tương thích.
    Recipe Data Error Lỗi khi thao tác với dữ liệu công thức (Recipe) Kiểm tra cấu trúc và mapping dữ liệu Recipe.
    Event Log Full Bộ nhớ nhật ký sự kiện bị đầy Xóa log cũ, kiểm tra bộ nhớ.
    Data Log Error Lỗi ghi dữ liệu ghi log Kiểm tra bộ nhớ hoặc cấu trúc dữ liệu log.
    EasyAccess Login Fail Đăng nhập EasyAccess 2.0 không thành công Kiểm tra tài khoản và kết nối Internet.
    Firmware Mismatch Phiên bản firmware không tương thích với chương trình Nâng cấp/downgrade firmware cho phù hợp.
    Project File Corrupted File chương trình bị lỗi Tải lại project .exob hoặc xuất lại từ phần mềm.
    Watchdog Timeout Lỗi CPU không phản hồi Thường do lỗi phần cứng – cần kiểm tra mainboard.
    Invalid Object ID Gọi đến đối tượng đã bị xóa hoặc không tồn tại Kiểm tra lại ID của các đối tượng sử dụng.
    Security Level Error Không đủ quyền truy cập chức năng Kiểm tra cài đặt quyền người dùng trong HMI.
    PLC Device Not Ready PLC bận hoặc chưa phản hồi Giảm tốc độ truyền, kiểm tra trạng thái thiết bị.
    Unsupported Device HMI không hỗ trợ PLC hoặc thiết bị ngoại vi đang kết nối Cập nhật driver hoặc đổi HMI phù hợp.
    Backlight Timeout Màn hình tắt đèn nền theo cài đặt tiết kiệm điện Nhấn vào màn hình hoặc điều chỉnh lại thời gian timeout.
    RTC Error Lỗi thời gian thực (Real Time Clock) Kiểm tra và thay pin CMOS.
    License Expired Hết hạn bản quyền tính năng (ví dụ EasyAccess) Gia hạn hoặc kích hoạt lại license.
    Over Temperature HMI hoạt động trong môi trường quá nóng Cải thiện thông gió, tránh ánh sáng trực tiếp, vệ sinh định kỳ.
     