Toàn quốc: Sửa Servo Beckhoff Báo Lỗi Uy Tín

Thảo luận trong 'ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH' bởi ATRacing, 11/12/2025 lúc 8:41 AM.

  1. ATRacing

    ATRacing Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/10/2023
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín

    TRAN GIA chúng tôi cam kết đối với các dịch vụ sửa chữa của chúng tôi không quá 30% so với sản phẩm mới cùng mã hàng. Bảo hành sản phẩm khắc phục lỗi servo Đài Loan trong vòng 3 tháng.

    [​IMG]
    Trần Gia Automation nhận sửa chữa mọi loại Servo
    – Với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm về sửa chữa Với đội ngũ kỹ thuật đông đảo sẽ nhận sửa chữa Servo Yaskawa, Sửa Servo Delta, Sửa Servo Panasonic, Sửa Servo Sanyo Denki, Sửa Servo Sửa Servo Mitsubishi, Sửa ServoTeco, Sửa Servo Shihlin, Sửa Servo Lyang, Sửa Servo Kinco, Sửa Servo Sim ens, Sửa Servo Allen bradley, Sửa Servo Omron, Sửa Servo Fuji, Sửa Servo Lenze, Sửa Servo Danfoss, sửa Servo toshiba, Sửa Servo packer, sửa servo Vexta, Sửa Servo Fanuc, Sửa Servo Emerson….

    – Linh kiện sửa chữa có sẵn chẩn đoán lỗi và sửa chữa khắc phục nhanh nhất cho Quý khách hàng. Các trường hợp Servo báo lỗi phổ biến gồm có gồm có Hư hỏng động cơ Servo( hư ổ bi, bạc đạn, Hư Encosder), Hư hỏng Driver( hư board nguồn, hư IGBT, Board điều khiển, báo lỗi EProm)

    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    Nguyên tắc và các bước làm việc của công ty chúng tôi:
    >>> Nhận hàng sửa từ khách hàng.
    >>> Kiểm tra tại chỗ.
    >>> Lập phiếu nhận hàng sửa chữa.
    >>> Tiến hành kiểm tra từ phòng Kỹ thuật.
    >>> Nhận kết quả báo cáo cho khách hàng.
    >>> Tiến hành sửa khi có xác nhận.
    >>> Giao hàng, lắp đặt, cài đặt tại nhà máy, xưởng sản xuất.
    Chuyên sửa servo Teco báo lỗi quá dòng, quá tải, chạm ngõ ra công suất, lệch pha công suất, chết nguồn, mất nguồn, không lên nguồn, lên nguồn rồi lại tắt, nguồn chập chờn, hư encosder motor, hư công suất…
    1. Encosder2. board nguồn, Board công suất3. Hư hỏng động cơ
    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    Chuyên nhận sửa chữa AC Servo Beckhoff, Sửa Driver Servo, Sửa Motor Servo Beckhoff, sửa cáp servo Beckhoff, sửa board mạch servo Beckhoff, Sửa encoder servo Beckhoff, Sửa thay thế Bộ Servo Beckhoff hư cũ, Cải tiến hệ thống Servo Beckhoff, Lắp chuyển đổi servo Beckhoff mới, Lập trình hệ thống Servo Beckhoff, Hướng dẫn cài đặt thông số servo Beckhoff, Tư vấn về Servo Beckhoff

    Chúng tôi chuyên Sửa Servo Beckhoff – AC Servo Beckhoff, khi thiết bị của Quý khách hàng gặp sự cố, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Với linh kiện được stock kho dồi dào, Quý khách hàng luôn yên tâm thiết bị sẽ được sửa chữa nhanh chóng nhất, tránh gián đoạn sản xuất. Khi Quý khách hàng Sửa Servo Beckhoff – Sửa Động cơ Servo Beckhoff tại nhà phân phối, luôn yên tâm về chất lượng, giá cả và chính sách bảo hành.

    Thiết bị sau sửa chữa được thay nguyên board mạch, tránh tình trạng sửa từng linh kiện gây thay đổi thông số kỹ thuật và ảnh hưởng đến chất lượng board mạch. Chúng tôi bảo hành 6 tháng sau khi sửa chữa.

    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    Dịch vụ chuyên Sửa chữa Servo Beckhoff – Phạm vi Phục vụ Toàn Quốc
    • Sửa chữa AC-DC Driver Servo Beckhoff
    • Sửa chữa Servo Drives Beckhoff
    • Sửa chữa Driver Stepper Beckhoff
    • Sửa chữa Spindle Beckhoff
    • Sửa chữa Servo Motor Beckhoff
    • Sửa chữa PLC Beckhoff
    • Sửa chữa HMI Beckhoff
    • Sửa chữa Module in/out Beckhoff
    • Sửa chữa CPU Beckhoff
    • Sửa chữa Computer Beckhoff
    • Sửa chữa Power Unit Beckhoff
    • Sửa chữa Drive Beckhoff
    • Sửa chữa Inverter Beckhoff
    • Sửa chữa CNC Beckhoff
    • Sửa chữa PC Beckhoff
    • Sửa chữa Industrial PC all in one Beckhoff
    • Sửa chữa màn hình Hmi Beckhoff
    • Sửa chữa PC Beckhoff
    • Sửa chữa PC Panel Beckhoff
    • Sửa chữa IPC Panel Beckhoff
    • Sửa chữa Industrial PC Beckhoff
    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    Các lỗi thường gặp ở PLC khi sửa chữa Beckhoff
    • Lỗi hỏng nguồn PLC: PLC bị hỏng nguồn do các nguyên nhân như chạm chập, cắm nhầm nguồn cấp cho PLC
    • Lỗi hỏng cổng đầu ra Output của PLC: Chương trình của PLC có xuất ra nhưng tín hiệu lại không ra được. Điều khiển cơ cấu không chạy được.
    • Lỗi hỏng cổng đầu vào Input của PLC: Có tín hiệu điện ở ngõ vào, nhưng đèn input tương ứng không sáng. Lỗi này ít xảy ra hơn lỗi đầu ra của PLC.
    • Lỗi mất chương trình của PLC: Nguyên nhân thường xảy ra do để quá lâu ngày không sử dụng. Khi bật máy trở lại thì không thấy máy hoạt động được. Hoặc do hết pin lưu trữ chương trình.
    • Lỗi Chip Cpu, Memory, Ram, Lỗi In/out và các Module chức năng
    • Lỗi phát xung đầu ra hoặc lỗi Relay Output
    • Lỗi truyền thông, không kết nối được với Hmi hoặc máy tính.
    Lợi ích của việc bảo trì, sửa chữa Beckhoff

    • Tiết kiệm chi phí: Việc sửa chữa thường có chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc thay thế một hệ thống mới. Điều này giúp tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp
    • Giữ cho hệ thống hoạt động tốt hơn: Beckhoff hoạt động liên tục trong môi trường công nghiệp và thương mại, và việc lắp đặt mới có thể không phải là lựa chọn tối ưu. Sửa chữa sẽ giúp đảm bảo tiếp tục hoạt động . Giữ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn và tối ưu hóa chi phí.
    • Tăng giá trị đầu tư ban đầu: Việc đầu tư vào hệ thống Beckhoff thường là một khoản đầu tư đáng kể cho các công ty và tổ chức. Bằng cách sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ, có thể giữ cho hệ thống hoạt động liên tục ở trạng thái tốt nhất. Từ đó tăng giá trị đầu tư ban đầu.
    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    Nguyên nhân Servo Beckhoff hư hỏng
    1. Nguồn điện không ổn định

    • Điện áp vào biến động quá mức, mất pha, chạm pha.
    • Sụt áp hoặc tăng áp đột ngột gây hỏng tụ, IGBT trên Driver.
    2. Quá tải cơ khí – kẹt cơ

    • Motor bị kéo tải nặng quá công suất thiết kế.
    • Trục cơ khí kẹt, bạc đạn bị vỡ, ổ bi mòn gây quá dòng.
    3. Encoder lỗi hoặc mất tín hiệu

    • Hư mắt đọc encoder, mất tín hiệu phản hồi về Driver.
    • Dây encoder đứt, lỏng jack cắm, tiếp xúc không tốt.
    4. Bo mạch Driver hỏng

    • Chập cháy linh kiện công suất (IGBT, tụ, diode…).
    • Hư mạch điều khiển, lỗi phần mềm hệ thống.
    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    5. Cáp tín hiệu, cáp nguồn bị đứt hoặc nhiễu

    • Cáp lâu ngày bị gãy, oxy hóa, chuột cắn.
    • Cáp đi gần nguồn cao tần gây nhiễu, mất tín hiệu điều khiển.
    6. Lắp đặt sai kỹ thuật

    • Đảo thứ tự pha motor, đảo chiều encoder.
    • Gắn sai vị trí tiếp mass, không có chống nhiễu cho dây tín hiệu.
    7. Môi trường làm việc khắc nghiệt

    • Quá nóng, quá ẩm, nhiều bụi bẩn hoặc hóa chất ăn mòn.
    • Không có thông gió làm mát dẫn đến Driver quá nhiệt.
    8. Thao tác sai khi cài đặt thông số

    • Cài sai tham số tốc độ, gia tốc, moment, PID.
    • Tải không phù hợp với đặc tính servo dẫn đến lỗi liên tục.
    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    Hướng dẫn khắc phục lỗi thông dụng của Servo Beckhoff
    1. Lỗi quá dòng (Overcurrent – OC)
    Nguyên nhân:
    – Motor bị kẹt tải, bạc đạn hỏng, hoặc cơ cấu truyền động quá nặng
    – Dây nguồn motor chạm chập hoặc bị đứt ngầm
    – Cài đặt tham số dòng định mức saiKhắc phục:

    • Kiểm tra tải cơ khí, làm sạch và bôi trơn lại
    • Đo điện trở cách điện dây motor
    • Kiểm tra và cài lại dòng định mức phù hợp trong tham số Driver
    2. Lỗi quá áp (Overvoltage – OV)
    Nguyên nhân:
    – Nguồn điện cấp vào tăng áp đột ngột
    – Tốc độ giảm nhanh khiến động năng trả ngược về Driver
    – Hỏng mạch xả điện (Brake chopper)Khắc phục:

    • Kiểm tra nguồn cấp, lắp thêm ổn áp nếu cần
    • Cài đặt lại thời gian giảm tốc (deceleration) dài hơn
    • Kiểm tra điện trở xả, thay nếu cháy
    3. Lỗi thấp áp (Undervoltage – UV)
    Nguyên nhân:
    – Nguồn điện yếu hoặc sụt áp dưới ngưỡng cho phép
    – Hỏng mạch nguồn trong Servo DriverKhắc phục:

    • Đo điện áp đầu vào, kiểm tra dây nguồn
    • Thay tụ nguồn hoặc board nguồn nếu cần
    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    4. Lỗi Encoder (Encoder Error)
    Nguyên nhân:
    – Encoder hỏng, mất tín hiệu phản hồi
    – Dây encoder bị đứt, lỏng jack cắm
    – Lắp sai hướng hoặc không đúng loại encoderKhắc phục:
    • Kiểm tra tín hiệu encoder bằng phần mềm/hardware test
    • Gắn lại jack tín hiệu, thay dây nếu đứt
    • Thay encoder chính hãng, đúng loại và thông số
    5. Lỗi quá nhiệt (Overtemperature – OH)
    Nguyên nhân:
    – Quạt tản nhiệt không hoạt động
    – Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao
    – Tắc khe tản nhiệt, bụi bẩn bám quá nhiềuKhắc phục:

    • Làm sạch Driver, vệ sinh khe tản nhiệt
    • Kiểm tra/quay quạt tản nhiệt
    • Gắn thêm quạt gió, cải thiện thông thoáng tủ điện
    6. Lỗi truyền thông (Communication Error)
    Nguyên nhân:
    – Mất kết nối giữa Driver và PLC hoặc máy chủ điều khiển
    – Cáp truyền thông đứt, jack lỏng, sai baudrate hoặc địa chỉKhắc phục:

    • Kiểm tra dây truyền thông, cấu hình địa chỉ, tốc độ truyền
    • Đảm bảo dùng đúng loại cáp và đấu đúng chân
    • Kiểm tra module truyền thông PLC hoặc card giao tiếp
    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    7. Lỗi mất pha (Phase Loss / U,V,W Phase Error)
    Nguyên nhân:
    – Dây nguồn motor bị đứt một pha
    – Tiếp điểm đấu nối lỏng, oxy hóa
    – Lỗi công suất IGBT trên DriverKhắc phục:
    • Kiểm tra đầu dây ra U–V–W từ Driver đến motor
    • Siết lại terminal, thay dây nếu cần
    • Nếu đủ pha mà vẫn báo lỗi → kiểm tra/đổi module IGBT
    8. Lỗi lệch pha (Phase Unbalance)
    Nguyên nhân:
    – Tải không đều, motor bị bó cứng một phần
    – Lỗi động cơ: mất từ tính hoặc cuộn dây lệch trở khángKhắc phục:

    • Đo trở kháng 3 pha motor xem có đồng đều không
    • Cân chỉnh lại phần cơ khí – giảm tải bất thường
    • Thay thế motor nếu hư hỏng nặng
    9. Lỗi quá tốc độ (Overspeed Error)
    Nguyên nhân:
    – Tín hiệu phản hồi encoder lỗi → đọc sai tốc độ
    – Tải nhẹ khiến hệ thống tăng tốc đột ngột
    – Cài đặt tham số tốc độ tối đa saiKhắc phục:

    • Kiểm tra encoder
    • Giảm tốc độ tối đa trong tham số cài đặt
    • Gắn thêm moment hãm nếu tải quá nhẹ hoặc quay rỗng
    [​IMG]
    Sửa Servo Beckhoff báo lỗi uy tín
    10. Lỗi sai lệch vị trí (Position Error)
    Nguyên nhân:
    – Tín hiệu phản hồi không khớp lệnh điều khiển
    – Encoder lệch chuẩn, tín hiệu bị nhiễu
    – Tải bị kẹt, dẫn đến lệch vị tríKhắc phục:
    • Cân chỉnh lại vị trí gốc (homing)
    • Kiểm tra nhiễu tín hiệu từ dây encoder
    • Kiểm tra độ trễ giữa lệnh và phản hồi, hiệu chỉnh lại PID
    11. Lỗi EEPROM hoặc lỗi bộ nhớ (EEPROM Error, Memory Error)
    Nguyên nhân:
    – Bộ nhớ tham số bị lỗi hoặc bị ghi đè sai
    – Driver đã quá cũ, bộ nhớ kémKhắc phục:

    • Reset về mặc định nhà sản xuất và cấu hình lại
    • Cập nhật firmware nếu có
    • Thay Driver nếu lỗi bộ nhớ nghiêm trọng