    DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÀN HÌNH HMI


    Các lỗi màn hình thường xuyên gặp phải
    – Lỗi phần cảm ứng, bấm lệch điểm, HMI bấm chập chờn lúc nhận lúc không, hoặc liệt cảm ứng màn hình lên nguồn bình thường nhưng bấm hoàn toàn không nhận.
    – Màn hình bị sọc ngang, sọc dọc, xuất hiện nhiều vết loang, màn hình hiển thị mờ không nhìn rõ, không lên đèn nguồn hoặc lên đèn nhưng không sáng màn hình.
    – Màn hình không lên nguồn, hư bo mạch nguồn, nổ tụ, chạm chập, lỗi bo, hư bo.
    – Màn hình lỗi hư IC chính.
    – Màn hình lỗi không nhận truyền thông với bộ điều khiển, lỗi IC đọc truyền thông trên màn hình…


    Dịch vụ của chúng tôi:
    – THAY TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI.
    – Sửa chữa phần cứng: Bảo hành 3-6 tháng (Tùy thuộc thời gian sử dụng màn hình trước đó).
    – Upload dữ liệu.
    – Chuyển đổi chương trình: Chuyển đổi sang màn hình hãng khác (Lập trình lại trên giao diện màn hình hãng khác).
    – Sửa đổi bổ sung thêm tính năng cho màn hình: Can thiệp vào chương trình màn hình hiện tại để sửa đổi và bổ sung thêm tính năng.
    – Lập trình mới màn hình: Lập trình hoàn toàn mới theo nhu cầu và mục đích sử dụng của Khách Hàng.

    Bảng mã lỗi màn hình HMI

    Mã lỗi

    Mô tả lỗi

    Nguyên nhân

    Khắc phục

    E01

    Lỗi kết nối với PLC hoặc thiết bị điều khiển

    Cáp kết nối giữa HMI và PLC bị lỗi, cổng truyền thông không hoạt động

    Kiểm tra và kết nối lại cáp, đảm bảo các cổng truyền thông của HMI và PLC đều hoạt động bình thường

    E02

    Mất tín hiệu từ cảm biến hoặc thiết bị ngoại vi

    Cảm biến, thiết bị ngoại vi bị hỏng hoặc dây dẫn bị đứt

    Kiểm tra cảm biến và dây dẫn, thay thế thiết bị hỏng hóc nếu cần

    E03

    Lỗi nguồn điện

    Nguồn cấp điện không ổn định hoặc bị gián đoạn

    Kiểm tra nguồn điện vào HMI, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định và đủ công suất

    E04

    Lỗi bộ nhớ HMI (RAM/ROM)

    Bộ nhớ HMI bị lỗi hoặc đầy

    Khởi động lại thiết bị, nếu không giải quyết được cần xóa bớt dữ liệu hoặc thay thế bộ nhớ

    E05

    Lỗi phần mềm hoặc firmware

    Lỗi trong phần mềm điều khiển hoặc firmware của HMI

    Cập nhật lại firmware hoặc cài lại phần mềm điều khiển cho HMI

    E06

    Lỗi cảm biến nhiệt độ hoặc độ ẩm

    Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm bị lỗi hoặc không kết nối

    Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ/độ ẩm nếu cần

    E07

    Lỗi hiển thị màn hình (màn hình đen hoặc nhòe)

    Màn hình HMI gặp sự cố phần cứng, lỗi đèn nền hoặc cáp kết nối

    Kiểm tra màn hình, cáp nối, và thay thế linh kiện bị hỏng

    E08

    Lỗi cấu hình hệ thống

    Cấu hình hệ thống không chính xác hoặc thiếu thông tin

    Kiểm tra lại cấu hình hệ thống trên phần mềm, đảm bảo các tham số đúng và đầy đủ

    E09

    Lỗi bộ điều khiển PLC không phản hồi

    PLC bị treo hoặc không hoạt động

    Kiểm tra trạng thái của PLC, khởi động lại PLC và kiểm tra kết nối lại HMI

    E10

    Lỗi giao tiếp mạng (Ethernet, RS485, v.v.)

    Sự cố giao tiếp mạng giữa HMI và các thiết bị điều khiển khác

    Kiểm tra dây cáp mạng và cấu hình giao tiếp, thay thế cáp nếu cần

    E11

    Lỗi cấp nguồn hoặc nguồn điện thấp

    Nguồn điện vào HMI không đủ mạnh hoặc ổn định

    Kiểm tra nguồn điện, thay nguồn cấp điện ổn định và đủ công suất

    E12

    Lỗi đầu vào từ người dùng (touch screen không hoạt động)

    Màn hình cảm ứng không nhận diện chính xác thao tác của người dùng

    Kiểm tra màn hình cảm ứng, vệ sinh và hiệu chỉnh cảm ứng nếu cần

    E13

    Lỗi kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu (Database)

    Mất kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc sai cấu hình kết nối

    Kiểm tra cấu hình kết nối với cơ sở dữ liệu, đảm bảo thông tin kết nối chính xác



    Mã lỗi

    Mô tả lỗi

    Nguyên nhân

    Khắc phục

    E14

    Lỗi kết nối với thiết bị ngoại vi (USB, Serial)

    Cổng USB/Serial không kết nối được với thiết bị ngoại vi

    Kiểm tra kết nối cổng USB hoặc Serial, thay thế cáp nếu cần

    E15

    Lỗi đọc/ghi dữ liệu

    Thiết bị lưu trữ (thẻ nhớ, ổ cứng) bị lỗi

    Kiểm tra thiết bị lưu trữ, thay thế hoặc sao lưu dữ liệu nếu cần

    E16

    Lỗi phần cứng HMI

    Linh kiện phần cứng của HMI bị lỗi hoặc hư hỏng

    Kiểm tra và thay thế linh kiện phần cứng bị hỏng (mạch chủ, bộ nguồn, v.v.)

    E17

    Lỗi bộ phận làm mát (quạt, tản nhiệt)

    Quạt làm mát hoặc tản nhiệt không hoạt động đúng cách

    Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch hoặc thay thế nếu cần

    E18

    Lỗi giao tiếp màn hình cảm ứng

    Màn hình cảm ứng không nhận diện chính xác thao tác

    Kiểm tra màn hình cảm ứng, vệ sinh hoặc hiệu chỉnh cảm ứng

    E19

    Lỗi bộ xử lý (CPU)

    CPU bị quá tải, quá nhiệt hoặc gặp sự cố

    Kiểm tra nhiệt độ và tình trạng hoạt động của CPU, làm mát nếu cần

    E20

    Lỗi giao tiếp với thiết bị mạng

    Lỗi giao tiếp với thiết bị mạng qua cổng Ethernet hoặc RS485

    Kiểm tra kết nối mạng, thay cáp hoặc thiết bị mạng nếu cần

    E21

    Lỗi hệ thống thời gian thực (RTC)

    Đồng hồ thời gian thực (RTC) bị lỗi hoặc không chính xác

    Kiểm tra và thay thế đồng hồ RTC nếu cần, điều chỉnh lại thời gian hệ thống

    E22

    Lỗi bộ nguồn phụ trợ

    Nguồn cấp phụ trợ cho các bộ phận phụ không hoạt động đúng

    Kiểm tra nguồn phụ trợ và thay thế nguồn nếu cần

    E23

    Lỗi bộ điều khiển đầu vào (I/O)

    Các tín hiệu đầu vào (sensor, switch) không được nhận diện

    Kiểm tra kết nối đầu vào, thiết bị ngoại vi và thay thế nếu cần

    E24

    Lỗi phần mềm hệ thống

    Lỗi trong phần mềm hệ thống hoặc lỗi hệ điều hành

    Cập nhật lại phần mềm hệ thống hoặc cài đặt lại hệ điều hành

    E25

    Lỗi giao tiếp dữ liệu giữa các màn hình HMI

    Các màn hình HMI trong hệ thống không đồng bộ

    Kiểm tra kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các màn hình HMI

    E26

    Lỗi tín hiệu đầu ra (Output)

    Tín hiệu đầu ra không hoạt động đúng cách

    Kiểm tra tín hiệu đầu ra và các thiết bị nhận tín hiệu, thay thế nếu cần

    E27

    Lỗi phần mềm ứng dụng

    Ứng dụng không hoạt động hoặc bị treo

    Khởi động lại ứng dụng hoặc cài lại phần mềm ứng dụng

    E28

    Lỗi phần mềm giao diện người dùng (UI)

    Lỗi trong giao diện người dùng, không thể thao tác

    Kiểm tra và sửa lỗi trong giao diện người dùng, cập nhật phần mềm nếu cần

    E29

    Lỗi cổng truyền thông CAN bus

    Lỗi trong giao tiếp với thiết bị qua CAN bus

    Kiểm tra cổng CAN và thiết bị giao tiếp, thay thế nếu cần

    E30

    Lỗi màn hình cảm ứng bị tắt hoặc không phản hồi

    Màn hình cảm ứng bị lỗi hoặc tắt đột ngột

    Kiểm tra bộ nguồn và màn hình cảm ứng, thay thế nếu cần

    E31

    Lỗi phần mềm cập nhật

    Lỗi trong quá trình cập nhật phần mềm hoặc firmware

    Cập nhật lại phần mềm hoặc firmware, nếu lỗi vẫn tiếp tục hãy cài lại từ đầu

    E32

    Lỗi giao tiếp với bộ nhớ ngoài

    Giao tiếp với thẻ nhớ hoặc bộ nhớ ngoài gặp sự cố

    Kiểm tra kết nối bộ nhớ ngoài và thay thế thẻ nhớ hoặc thiết bị bộ nhớ ngoài
     