    Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền



    Bảng mã lỗi các dòng phổ biến của PLC
    1. PLC Mitsubishi (FX, Q, A series)

    Mã lỗi

    Ý nghĩa

    6400

    Watchdog timer lỗi (chương trình bị treo)

    6401

    Lỗi bộ nhớ chương trình

    6402

    Lỗi nguồn cấp

    6405

    Lỗi EEPROM / Flash ROM

    640C

    Lỗi I/O module

    640D

    Lỗi giao tiếp (RS232/485 hoặc mạng)

    6600

    Tràn vùng nhớ hoặc vùng đệm Stack

    2. PLC Siemens (S7-200, S7-300, S7-1200, S7-1500)

    Mã lỗi

    Ý nghĩa

    33

    CPU bị lỗi phần cứng

    81xx

    Lỗi mô đun mở rộng I/O

    2510

    Lỗi truyền thông MPI/PROFIBUS

    6520

    Lỗi khi đọc ghi dữ liệu (Data block)

    7000

    Lỗi nguồn hoặc lỗi sụt áp

    W#16#8xxx

    Lỗi liên quan đến giao tiếp, kết nối PROFIBUS





    [​IMG]Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền



    3. PLC Omron (CPM1, CQM1, CS1, CJ1)

    Mã lỗi

    Ý nghĩa

    0x01

    Lỗi bộ nhớ chương trình (program memory error)

    0x02

    Lỗi checksum chương trình

    0x04

    CPU lỗi hoặc không khởi động được

    0x10

    Lỗi giao tiếp – RS232 hoặc peripheral port

    0x40

    Watchdog timer error – chương trình treo

    0x80

    I/O lỗi – thiếu hoặc sai mô đun mở rộng

    4. PLC Yaskawa (MP Series)

    Mã lỗi

    Ý nghĩa

    9010

    Lỗi CPU – hệ thống không thể khởi động

    9020

    Lỗi bus I/O

    9030

    Lỗi bộ nhớ chương trình

    9050

    Lỗi watchdog timer

    9080

    Lỗi truyền thông Ethernet/MECHATROLINK

    5. PLC LS / LG (Master K, XGB, XGK)

    Mã lỗi

    Ý nghĩa

    0x1001

    Lỗi nguồn hoặc mất nguồn

    0x1003

    Lỗi EEPROM hoặc thẻ nhớ

    0x2001

    Lỗi mô đun I/O hoặc kết nối mô đun sai

    0x3001

    Lỗi truyền thông RS232 / RS485 / Ethernet

    0x4001

    Lỗi hệ thống – CPU bị lỗi logic nội bộ





    [​IMG]Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền



    Hướng dẫn khắc phục lỗi PLC thường gặp
    1. PLC KHÔNG KHỞI ĐỘNG / ĐÈN ERROR SÁNG

    Nguyên nhân:

    • Nguồn cấp không đủ, chập chờn.

    • Lỗi phần cứng CPU.

    • Lỗi chương trình hoặc vùng nhớ hỏng.
    Cách khắc phục:

    • Kiểm tra nguồn đầu vào có đúng điện áp (24VDC hoặc 220VAC tuỳ loại).

    • Thay thử nguồn khác hoặc dùng UPS.

    • Dùng phần mềm lập trình (GX Developer, TIA Portal...) để reset PLC và kiểm tra mã lỗi.

    • Nếu vẫn không khởi động → có thể do hỏng CPU → cần kiểm tra, sửa chữa bo mạch.
    2. PLC MẤT CHƯƠNG TRÌNH / TREO CHƯƠNG TRÌNH

    Nguyên nhân:

    • Pin CMOS hết.

    • Bộ nhớ lỗi (EEPROM).

    • Nhiễu cao tần từ môi trường điện công nghiệp.
    Cách khắc phục:

    • Kiểm tra và thay pin mới nếu pin yếu.

    • Nạp lại chương trình từ máy tính (nếu có file backup).

    • Gắn PLC trong tủ kín, có tiếp địa tốt để tránh nhiễu điện từ.

    • Sử dụng bộ lọc nhiễu (EMI filter) và ferrite core cho dây tín hiệu.


    [​IMG]Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền





    3. LỖI MÔ ĐUN I/O – MẤT TÍN HIỆU VÀO/RA

    Nguyên nhân:

    • Dây tín hiệu đứt, chạm chập.

    • Ngõ vào bị cấp điện áp sai mức cho phép.

    • Module mở rộng bị hỏng.
    Cách khắc phục:

    • Kiểm tra dây tín hiệu, đặc biệt là dây nguồn chung (COM).

    • Đo áp đầu vào – đảm bảo nằm trong ngưỡng PLC cho phép.

    • Thay thế mô đun I/O hoặc thử chạy với mô đun tương tự khác để so sánh.
    4. LỖI GIAO TIẾP PLC VỚI HMI, MÁY TÍNH

    Nguyên nhân:

    • Cáp kết nối lỗi, lỏng đầu cắm.

    • Cài sai tốc độ Baudrate hoặc địa chỉ truyền thông.

    • Port COM máy tính hoặc PLC bị hỏng.
    Cách khắc phục:

    • Dùng cáp giao tiếp khác thử lại.

    • Kiểm tra lại thông số truyền thông (COM port, Baudrate, parity…).

    • Kiểm tra driver kết nối USB/RS232/RS485.

    • Reset PLC hoặc thử lại trên máy tính khác.


    [​IMG]Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền





    5. PLC BỊ NHIỄU – RESET NGẪU NHIÊN / CHẠY SAI CHƯƠNG TRÌNH

    Nguyên nhân:

    • Đặt PLC gần biến tần, relay, động cơ công suất lớn.

    • Dây tín hiệu kéo dài không bọc chống nhiễu.
    Cách khắc phục:

    • Di chuyển PLC xa khỏi thiết bị gây nhiễu.

    • Sử dụng dây bọc lưới chống nhiễu (shielded cable).

    • Gắn ferrite core, lọc nhiễu nguồn (EMI filter).

    • Gắn tiếp địa tốt, riêng biệt cho hệ điều khiển.
    6. LỖI KHÔNG NẠP ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH

    Nguyên nhân:

    • Phần mềm không nhận PLC do sai cổng, sai cáp.

    • Lỗi vùng nhớ PLC hoặc lỗi phần cứng.
    Cách khắc phục:

    • Chọn đúng cổng giao tiếp trong phần mềm.

    • Dùng phần mềm tương thích (ví dụ: GX Developer cho Mitsubishi, TIA Portal cho Siemens).

    • Kiểm tra xem PLC có đang ở chế độ STOP không (cần chuyển về STOP để nạp).

    • Nếu vẫn lỗi → cần sửa chữa hoặc thay CPU.


    [​IMG]Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền





    7. PLC CHẠY ĐƯỢC NHƯNG TÍN HIỆU ĐẦU RA KHÔNG HOẠT ĐỘNG

    Nguyên nhân:

    • Lỗi chương trình logic (điều kiện điều khiển sai).

    • Ngõ ra bị hỏng (relay hoặc transistor chết).

    • Ngõ ra bị cháy do tải vượt công suất cho phép.
    Khắc phục:

    • Kiểm tra lại sơ đồ điều kiện lập trình (contact & coil).

    • Thử thay đổi điều kiện đầu vào và theo dõi trạng thái bằng phần mềm giám sát.

    • Dùng đồng hồ đo điện áp hoặc đèn thử tải kiểm tra trực tiếp tại ngõ ra.

    • Nếu không có tín hiệu → thay mô đun output hoặc sửa phần cứng.
    8. ĐÈN RUN/STOP NHẤP NHÁY LIÊN TỤC

    Nguyên nhân:

    • PLC đang vào chế độ STOP do lỗi nghiêm trọng.

    • Tràn Stack, lỗi CPU do nhiễu điện.
    Khắc phục:

    • Kết nối phần mềm để đọc log lỗi / diagnostic buffer.

    • Nạp lại chương trình nếu cần thiết.

    • Đảm bảo không có lỗi logic vòng lặp vô hạn trong chương trình.

    • Format vùng nhớ (chú ý: sẽ mất toàn bộ dữ liệu).


    [​IMG]Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền





    9. PLC LÚC NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC, LÚC KHÔNG

    Nguyên nhân:

    • Cáp nạp bị lỗi tiếp xúc, gãy ngầm.

    • Chân cổng truyền thông PLC bị oxy hoá.

    • PLC đang bị treo hoặc bị reset liên tục.
    Khắc phục:

    • Thay cáp nạp khác hoặc dùng máy tính khác để loại trừ nguyên nhân.

    • Vệ sinh chân cổng giao tiếp (cồn, bàn chải mềm).

    • Đặt lại PLC về chế độ STOP rồi nạp lại.
    10. PLC KHÔNG GHI ĐƯỢC DỮ LIỆU / HMI BÁO MẤT KẾT NỐI

    Nguyên nhân:

    • Thẻ nhớ hoặc vùng lưu dữ liệu bị lỗi.

    • Giao tiếp HMI – PLC bị mất hoặc sai địa chỉ/format.
    Khắc phục:

    • Kiểm tra địa chỉ giao tiếp PLC trong phần mềm HMI (Ví dụ: D100, M100…).

    • Kiểm tra lại dây tín hiệu HMI → PLC.

    • Thay thẻ nhớ hoặc định dạng lại nếu bị lỗi ghi.


    [​IMG]
     