    Sửa Driver Servo mất nguồn

    Sửa Driver Servo mất nguồn

    Chúng tôi chuyên sửa Driver Servo các hãng bị lỗi mất nguồn, không lên nguồn. Bảo hành 3 tháng, cam kết giá thành rẻ nhất thị trường.

    Sửa Servo giá rẻ tại đây - sửa Servo mất nguồn - sửa servo hư board nguồn - sửa servo không lên led hiển thị.

    Chúng tôi cam kết sửa được bệnh mất nguồn - không lên led hiển thị của driver servo các hãng Delta, Panasonic, Mitsubishi, Siemens, INVT, Estun, các hãng trung quốc.
    Bệnh hư tụ điện, hư mạch trên board nguồn, xì tụ điện, hư điện trở trên board nguồn



    [​IMG]TRAN GIA chuyên nhận sửa driver mất nguồn

    Ngoài ra chúng tôi cung câp hàng mới để thay thế :

    Chuyên cung cấp màn hình HMI của các hãng Mitsubishi, Delta, Simens, Winview, Omron, Samkoon... giá tốt nhất, Hàng chính hãng, bảo hành uy tín nhanh nhất cho Quý khách hàng.

    Chúng Tôi Chuyên nhận sửa màn hình cảm ứng Công nghiệp, Cung cấp mặt cảm ứng công nghiệp, Màn hình LCD,Mặt cảm ứng LCD, Board CPU, Board cao áp, RAM, ROM. - Chuyên sửa chữa, khắc phục sự cố về HMI như:Lỗi CPU, Mất chương trình, Liệt cảm ứng, Màn hình bị mờ - hoen ố - không rõ chữ - mất màu, Mất nguồn, Cháy - Nổ, Mất chương trình ...



    [​IMG]TRAN GIA chuyên nhận sửa driver mất nguồn


    + Với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm về sửa chữa chúng tôi nhận sửa chữa các dòng màn hình Winview, Delta, Proface, Omron, Hitech, Simens, Hitech, Winview, ...Linh kiện sửa chữa luôn có sẵn sẽ khắc phục nhanh nhất cho Quý Khách hàng
    Với kinh nghiệm Sửa chữa PLC & Điện công nghiệp-Điện tự động hóa nhiều năm qua, Chúng tôi nhận sửa chữa tất cả các hãng PLC đang thông dụng hiện nay. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm Sửa chữa và tay nghề cao, khắc phục nhanh và đảm bảo cho quý khách hàng tránh gián đoạn sản xuất , Thiết bị sau khi sửa chữa được bảo hành 6 tháng. Đặc điểm của các dòng PLC hiện nay thường bị hư phần cứng, lỗi chương trình, mất chương trình...Việc sửa chữa cần có đội ngũ lành nghề có kỹ thuật để thiết bị hoạt động tốt và có độ bền cao sau khi sửa chữa để đảm bảo thiết bị sau khi sửa chửa đạt được độ ổn định và tin cậy nhất.



    [​IMG]TRAN GIA chuyên nhận sửa driver mất nguồn

    Hiện nay chúng tôi đang nhận sửa Servo của các hãng sau
    Chúng tôi chuyên sửa servo các hãng: Servo Yaskawa, Servo Delta, Servo Panasonic, Servo Sanyo Denki,Servo Mitsubishi,ServoTeco, Servo Shihlin, Servo Lyang, Servo Kinco, Servo Siemens, Servo Allen bradley, Servo Omron, Servo Fuji,Servo Lenze, Servo Danfoss, Servo toshiba,Servo packer, servo Vexta, Servo Fanuc, Servo Emerson….

    Sửa PLC Simens, PLC Mitsubishi, PLC Liang, PLC keyence, PLC Omron, PLC Delta, PLC Rockwell, PLC Panasonic,



    [​IMG]TRAN GIA chuyên nhận sửa driver mất nguồn

    Sua chua Biến tần của các hãng

    Biến tần Simens, Biến tần Emerson(Control technique), Biến tần Schindler(Telemecannique), Biến tần TMEIC, Biến tần RM5G (Rhymebus), Biến tần KEB, Biến tần Powtran, biến tần Huyndai, Biến tần Innovance, biến tần Senlan, biến tần Hoplip, biến tần ENC, biến tần Kinco, SUNYE, XINJE, KEWO, FULLING, QIROD, AMB, MBK, KINGVTY, DELIXI, KINCO, ENC, CHZIRI, FOLIIN, GTAKE, SUNFAR báo lỗi.

    Hơn 10 năm hoạt động trong ngành phân phối thiết bị điện đồng thời là trung tâm sửa chữa, bảo hành chất lượng cao của hãng. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp được đào tạo bài bản từ A - Z, chúng tôi luôn luôn đặt uy tín chất lượng tạo nên thương hiệu để đứng vững trên thị trường trong suốt những năm vừa qua. Hoạt động sửa chữa thiết bị điện công nghiệp của chúng tôi bao gồm: sửa chữa servo, sửa chữa biến tần, sửa chữa PLC và HMI | Sửa chữa tận nơi - Hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa online hoàn toàn miễn phí. Bảo hành chất lượng sản phẩm được sửa chữa trong 2 tháng.



    [​IMG]



    SỬA CHỮA SERVO
    1. ĐỊNH NGHĨA SERVO LÀ GÌ?
    Servo là một hệ thống điều khiển chuyển động của máy móc khi vận hành. Một trong những bộ phận không thể thiếu giúp động cơ servo hoạt động đó chính là driver servo. Servo driver là một bộ khuếch đại điện tử đặc biệt, theo dõi tín hiệu và truyền dòng điện cho động cơ để tạo ra chuyển động tỉ lệ thuận với tín hiệu lệnh. Do đó khi sửa chữa Servo cần rất thận trọng để đảm bảo chất lượng lâu dài của sản phẩm.

    2. NHỮNG LỐI THƯỜNG GẶP KHI SỬA CHỮA SERVO:

    - Servo bị hư công suất IGBT, bị hư hồi tiếp, bị mất nguồn, bị cháy nguồn; …

    - Servo bị lỗi bo điều khiển, lỗi quá tải, lỗi quá áp, lỗi thấp áp, lỗi quá nhiệt, lỗi quá tốc, …

    - Servo bị ngắn mạch, bị mất pha đầu ra, bị mất cân bằng pha,…

    - Lỗi sửa encoder.



    [​IMG]Sửa Driver Servo mất nguồn
    • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi alarm: Miêu Tả lỗi: off
    Nguyên nhân lỗi: sai thông số cài đặt.
    Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A10: Miêu Tả lỗi: quá dòng
    Cách giải quyết:
    + Kiểm tra dây cáp kết nối giữa Driver và Motor đảm bảo đúng thứ tự U,V,W.
    + Kiểm tra dây cáp motor có ngắn mạch, chạm chập giữa các pha, cáp kết nối có đứt không?
    + Lỗi phần mềm trên board công suất.

    • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A70: Miêu Tả lỗi: quá tải.
    Nguyên nhân:Mô-men xoắn đầu ra vượt quá 120% của đánh giá mô-men xoắn. Kiểm tra lại phần cơ khí.

    • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A73: Miêu Tả lỗi: quá tải phanh động
    Nguyên nhân: Năng lượng tái sinh vượt quá kháng phanh động trong thời gian hoạt động phanh động

    • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A7A: Miêu Tả lỗi: quá nhiệt
    Nguyên nhân:Tăng nhiệt độ bất thường được phát hiện trong lá chắn bức xạ.
    chết quạt ==> Thay quạt.





    [​IMG]


    • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi hư Enocder
    + Là lỗi thường gặp nhất Nếu gặp lỗi này thì phải kiểm tra kỹ jact kết nối giữa motor và

    • Driver đảm bảo không chạm chập hay đứt cáp.
    + Thiết bị Bị Hư ENCODER, cần thay thế Encoder,

    • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A30: Miêu Tả lỗi: Lỗi khởi tạo
    Nguyên nhân: Mạch tái sinh bị hỏng do lượng năng lượng tái sinh lớn, gắn điện trở xả.

    • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A32: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá tải

    • Nguyên nhân: Năng lượng tái sinh vượt quá khả năng phục hồi.
      + Kiểm tra lại phần cơ khí: Tải bị hỏng bạc đạn hoặc bể hộp số.

    • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A40: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá áp/thấp áp
    Nguyên nhân: Điện áp DC mạch chính bên ngoài phạm vi cho phép.
    + Dùng VOM đo điện áp đầu vào xem có lớn hơn điện áp định mức quy định của Driver không, hoặc điện áp lưới quá áp tức thời
    + Mất pha đầu vào có thể do Cầu dao, CB, Contactor bị hư 1 hay nhiều tiếp điểm động lực nên dẫn đến mất pha.
    + Lỗi phần cứng ở Board công suất.

    • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A51: Miêu Tả lỗi: quá tốc độ
    Nguyên nhân: Đã vượt quá tốc độ quay động cơ Servo tốc độ tối đa.



    [​IMG]Sửa Driver Servo mất nguồn

    Những lỗi thường gặp khi sửa chữa Servo Panasonic

    Servo Panasonic báo lỗi khi gặp các sự cố như: thấp áp nguồn điều khiển(Err.11), quá áp nguồn chính (Err.12), thấp áp nguồn chính(Err.13), quá dòng động cơ(Err.14), quá nhiệt động cơ (Err.15), quá tải động cơ (Err.16), lỗi encoder truyền thông (Err.21), lỗi truyền thông dữ liệu trên encoder (Err.23), lỗi sai lệch vị trí (Err.24), lỗi vượt tốc (Err.26), lỗi trên hộp số điện tử (Err.27), tràn counter (Err.29), lỗi trên EEPROM (Err.36), Lỗi đầu vào tín hiệu analog(Err.39)

    Cách khắc phục sửa lỗi servo Panasonic

    cách sửa chữa servo panasonic

    Những lỗi thường gặp khi sửa chữa Servo Delta

    Lỗi : AL001, AL002, AL003, AL004, AL005, AL006, AL007, AL008, AL009, AL010, AL011, AL012, AL013, AL014, AL015, AL016, AL017, AL018, AL019, AL010, AL020, AL021, AL022, AL023, AL024, AL025, AL026, AL027, AL028. Trong đó AL001, AL003, AL006, AL009, AL011 là thường gặp nhất.



    [​IMG]Sửa Driver Servo mất nguồn

    Cách sửa chữa lỗi Delta

    AZ chuyên sửa chữa Servo các hãng: sửa servo Panasonic, sửa servo Delta, sửa servo Mitsubishi, sửa servo Yaskawa, sửa servo Siemens, sửa servo Allen Bladley, sửa servo Fuji, sửa servo drive Panasonic, sửa servo drive Delta, sửa servo drive Mitsubishi, sửa servo drive Yaskawa, sửa servo drive Fuji, sửa servo drive Allen Bladley,… Và các dịch vụ sửa chữa khác của công ty chúng tôi xem.



    [​IMG]Sửa Driver Servo mất nguồn


    Các dòng Servo Delta phổ biến hiện nay: ASD-B2 , ASD-B3, ASD-AB...
    Driver Servo Delta báo lỗi alarm: Miêu Tả lỗi: off

    Nguyên nhân lỗi: sai thông số cài đặt.

    Driver Servo Delta báo lỗi A10: Miêu Tả lỗi: quá dòng Cách giải quyết:

    + Kiểm tra dây cáp kết nối giữa Driver và Motor đảm bảo đúng thứ tự U,V,W.

    + Kiểm tra dây cáp motor có ngắn mạch, chạm chập giữa các pha, cáp kết nối có đứt không?

    + Lỗi phần mềm trên board công suất.

    Driver Servo Delta báo lỗi A30: Miêu Tả lỗi: Lỗi khởi tạo

    Nguyên nhân: Mạch tái sinh bị hỏng do lượng năng lượng tái sinh lớn, gắn điện trở xả.

    Driver Servo Delta báo lỗi A32: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá tải

    Nguyên nhân: Năng lượng tái sinh vượt quá khả năng phục hồi.

    + Kiểm tra lại phần cơ khí: Tải bị hỏng bạc đạn hoặc bể hộp số.

    Driver Servo Delta báo lỗi A40: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá áp/thấp áp

    Nguyên nhân: Điện áp DC mạch chính bên ngoài phạm vi cho phép.

    + Dùng VOM đo điện áp đầu vào xem có lớn hơn điện áp định mức quy định của Driver không, hoặc điện áp lưới quá áp tức thời

    + Mất pha đầu vào có thể do Cầu dao, CB, Contactor bị hư 1 hay nhiều tiếp điểm động lực nên dẫn đến mất pha.

    + Lỗi phần cứng ở Board công suất.



    [​IMG]Sửa Driver Servo mất nguồn

    Driver Servo Delta báo lỗi A51: Miêu Tả lỗi: quá tốc độ

    Nguyên nhân: Đã vượt quá tốc độ quay động cơ Servo tốc độ tối đa.

    Driver Servo Delta báo lỗi A70: Miêu Tả lỗi: quá tải

    Nguyên nhân:Mô-men xoắn đầu ra vượt quá 120% của đánh giá mô-men xoắn. Kiểm tra lại phần cơ khí.

    Driver Servo Delta báo lỗi A73: Miêu Tả lỗi: quá tải phanh động

    Nguyên nhân:Năng lượng tái sinh vượt quá kháng phanh động trong thời gian hoạt động phanh động

    Driver Servo Delta báo lỗi A7A: Miêu Tả lỗi: quá nhiệt

    Nguyên nhân:Tăng nhiệt độ bất thường được phát hiện trong lá chắn bức xạ chết quạt ==> Thay quạt.

    Driver Servo Delta báo lỗi hư Enocder

    + Là lỗi thường gặp nhất Nếu gặp lỗi này thì phải kiểm tra kỹ jact kết nối giữa motor và Driver đảm bảo không chạm chập hay đứt cáp.

    + Thiết bị Bị Hư ENCODER, cần thay thế Encoder, vui lòng liên hệ chúng tối.



    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tgvs113

Chia sẻ trang này